Обрыв на АБИ - Барьер-96м
20 марта 2014
22:35
Участник
Подписчики
Сообщений: 110
Зарегистрирован:
4 апреля 2012
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

На объекте установлен “Барьер-96м 76.01” и 2 “Барьер-РД”. Включен контроль устройств на АБИ, выставлено максимальное время – 255 сек. на опрос. Адреса приборов разнесены с интервалом 20 номеров, размер сети АБИ – максимальный. Оба “Барьер-РД” на расстоянии не более 5 метров от основного прибора, подключены отдельными проводами.
В течение суток приходят неоднократные “Обрыв на АБИ”, восстанавливаются через 10-15 минут.

Похожая проблема на “Барьер-96м” с расширителем “РШС-16”. Разнос по адресам выполнен по инструкции. Прибор “разбит” на 3 объекта. При снятии или постановке 3 объекта (шлейфы на расширителе) по 1 объекту проходит “Обрыв на АБИ”.

В чем причина ? Как исправить ?

31 марта 2014
12:31
patrul
Участник
Подписчики
Сообщений: 61
Зарегистрирован:
7 февраля 2011
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Причина в напряжении шины. Напряжение на DL и DH должно быть 2.5 вольта +- 0,2 вольта относительно массы. Первый признак будущих сбоев разница в границах допуска между клеммами. Например на DH больше чем на DL. Это основа. Ну а причин великое множество: питание, провода, длина.

31 марта 2014
16:53
Участник
Подписчики
Сообщений: 110
Зарегистрирован:
4 апреля 2012
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

patrul said:

Причина в напряжении шины. Напряжение на DL и DH должно быть 2.5 вольта +- 0,2 вольта относительно массы. Первый признак будущих сбоев разница в границах допуска между клеммами. Например на DH больше чем на DL. Это основа. Ну а причин великое множество: питание, провода, длина.


Питание – это вопрос уже к изготовлению прибора, тут нашими силами никак не решить.
А вот по поводу проводов – если на 5 метрах кабеля с жилами 4*0,22 такие чудеса творятся …

Часовой пояс форума: Asia/Yekaterinburg

Одновременно посетило форум: 86

Сейчас на форуме:
2 Гости

Сейчас смотрят эту страницу:
1 Гости

Лучшие авторы:

Necromag: 110

tehnosyntes: 72

patrul: 61

Pavlodar: 55

nikolaykotikov: 52

Обрыв на АБИ: 37

Статистика пользователей:

Гостей авторов: 2

Участников: 3849

Модераторов: 2

Администраторов: 5

Статистика форума:

Групп: 7

Форумов: 16

Тем: 253

Сообщений: 1042

Новые участники:

_35, _34, _33, _32, Игорь Ковтунов, Vlad58

Модераторы:Техподдержка Автобарьер: 16, Техподдержка GSM: 5

Администраторы: Paul1: 0, Техподдержка: 104, Moderator: 8, Техподдержка-Guard3: 44, Евгений Максимов: 0