расширитель зон “Барьер-РСШ16К” для прибора ППКО “Барьер-К464″
6 апреля 2017
12:01
bastionpult
Участник
Подписчики
Сообщений: 26
Зарегистрирован:
5 декабря 2014
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

интересно как будут отображаться события по расширителю в гуарде если как по Б96 то это грустно не будет возможности у оператора оперативно отследить состояние расширителя взят или снят

6 апреля 2017
13:11
Админ
Сообщений: 104
Зарегистрирован:
2 июня 2010
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Не совсем понятно что значит “взят” расширитель. Зоны расширителя это обычные зоны прибора, только вынесенные через цифровой интерфейс. Расширитель для К464 отдельно не программируется (отличие от расширителя для Б96), все программирование в приборе. А контроль взятия/снятия производится через контроль состояний разделов (в приборе их 16) к которым могут быть привязаны любые зоны (всего 64 в К464). Разделы в Guard3 отображаются на лампочках зон/разделов (в карточке объекта выбрать “отображать разделы”).

3 апреля 2019
15:31
nikolaykotikov
Участник
Подписчики
Сообщений: 52
Зарегистрирован:
22 сентября 2012
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Здравствуйте, установили на объект К464 и два расширителя. На пульт приходит вскрытие прибора, но не понятно по какому расширителю. Трансляция настроена через шугард в другое ПО

3 апреля 2019
16:55
Админ
Сообщений: 104
Зарегистрирован:
2 июня 2010
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Добрый день! Если перекодировка сообщений “Барьер” в “Surgard” производится в конвертере “Барьер SB”, то информация о вскрытии устройств на RS-485 передается в сообщении “Нарушение (Восстановление) темперной линии объектового” код 137 с данными. При этом, если это вскрытие самого прибора, то значение данных =0, если это вскрытии устройств на RS-485, то значение данных будет от 1 до 16, это и есть № устройства на RS-485.

3 апреля 2019
16:56
Админ
Сообщений: 104
Зарегистрирован:
2 июня 2010
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Добрый день! Если перекодировка сообщений “Барьер” в “Surgard” производится в конвертере “Барьер SB”, то информация о вскрытии устройств на RS-485 передается в сообщении “Нарушение (Восстановление) темперной линии объектового” код 137 с данными. При этом, если это вскрытие самого прибора, то значение данных =0, если это вскрытии устройств на RS-485, то значение данных будет от 1 до 16, это и есть № устройства на RS-485.

3 апреля 2019
17:58
nikolaykotikov
Участник
Подписчики
Сообщений: 52
Зарегистрирован:
22 сентября 2012
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Забыл указать, на стороне пульта IP-приемник

Часовой пояс форума: Asia/Yekaterinburg

Одновременно посетило форум: 86

Сейчас на форуме: Katran
1 Гости

Сейчас смотрят эту страницу:
1 Гости

Лучшие авторы:

Necromag: 110

tehnosyntes: 72

patrul: 61

Pavlodar: 55

nikolaykotikov: 52

Обрыв на АБИ: 37

Статистика пользователей:

Гостей авторов: 2

Участников: 3613

Модераторов: 2

Администраторов: 5

Статистика форума:

Групп: 7

Форумов: 16

Тем: 253

Сообщений: 1042

Новые участники:

_41, _40, _39, _38, _37, _36

Модераторы:Техподдержка Автобарьер: 16, Техподдержка GSM: 5

Администраторы: Paul1: 0, Техподдержка: 104, Moderator: 8, Техподдержка-Guard3: 44, Евгений Максимов: 0