11

проверено не работает если подключен хотя бы 1 активный извещатель прибор сразу валиться в тревогу и подвисает

21 июня 2018
11:31
nikolaykotikov
Участник
Сообщений: 50
Зарегистрирован:
22 сентября 2012
Нет в сети
12

Собрал на столе для проверки – действительно датчики уходят в тревогу, но если только питание датчиков подключены на клеммы 12V. Если питание датчиков пересадить на клеммы UD, то объемники продолжают работать

2 июля 2018
13:12
bastionpult
Участник
Сообщений: 26
Зарегистрирован:
5 декабря 2014
Нет в сети
13

подключал согласно инструкции завода

Клеммные колодки:
– Общий провод (– 12 В);
В1 – Выход 1 (+12 В 0,5 А);
В2 – Выход 2 (OK 100 мА);
И – Выход 3 открытый коллектор, ограничение тока 10 мА (снята) или 100 мА (установлена), – 12 В определяется перемычкой
10/100;
12V – + 12 В, питание ШС, извещателей и других устройств подключаемых к каналам связи;
1…3 – Клеммы №№1…3 для подключения охранно-пожарных шлейфов сигнализации (– 12В). Охранные шлейфы подключать к
клемме 1…3 и к клемме +12 В (оконечный резистор 3,9 кОм). Пожарную зону подключать к клемме 1…3 и к клемме В1 для обеспечения
сброса дымовых датчиков после срабатывания или снятия (выход В1 следует запрограммировать соответствующим образом).
По заводской установке Выход В1 – питание пожарных зон.
Жалко смайликов нет
Спасибо попробую

3 июля 2018
10:50
Админ
Сообщений: 102
Зарегистрирован:
2 июня 2010
Нет в сети
14

Спасибо за замечания. Описание на прибор исправлено и выложено.

15 августа 2018
8:06
Alexandr
Участник
Сообщений: 5
Зарегистрирован:
1 августа 2018
Нет в сети
15

Добрый день, закупили к3-GSM. после сборки появилась аналогичная проблема, выдает сброс ЦПУ как решается/лечится? прошивка 14.81
Заранее спасибо

15 августа 2018
11:48
nikolaykotikov
Участник
Сообщений: 50
Зарегистрирован:
22 сентября 2012
Нет в сети
16

Тестовый и охранный интервалы какие? Уровень сигнала по объекту какой?
Ответ от НПО ПИОНЕР
“от 25 ноября 2016г.
GSM_TRZ_int_101_v2.60.dvc
контроль входящих пакетов 1,5 часа.
Если не приходят, то зависаю, чтобы внешний сброс пришел.
тестовые ставьте не менее 30 мин”
Относится ко всем новым модемам

15 августа 2018
12:59
Alexandr
Участник
Сообщений: 5
Зарегистрирован:
1 августа 2018
Нет в сети
17

nikolaykotikov – Тестовый 60 мин. Охранка 10 мин.уровень сигнала показывает G15, сбросы идут когда объект снят с охраны

16 августа 2018
10:20
nikolaykotikov
Участник
Сообщений: 50
Зарегистрирован:
22 сентября 2012
Нет в сети
18

У меня было также, пришлось ставить тестовые 30 мин. Объясню подробнее, прибор отправляет тест, следующий только через час (но не пришел по какой-то причине). Т.е. следующий тест должен прийти через 2 часа. А модем уже обработал 1,5 часа и сбрасывает прибор. Оттуда и Сброс ЦПУ

16 августа 2018
10:44
Alexandr
Участник
Сообщений: 5
Зарегистрирован:
1 августа 2018
Нет в сети
19

nikolaykotikov – спасибо за совет, попробую.

17 августа 2018
8:04
Alexandr
Участник
Сообщений: 5
Зарегистрирован:
1 августа 2018
Нет в сети
20

nikolaykotikov – всеравно сбросы идут, тестовые выставил 30 минут. переодика сбросов примерно каждые 7 часов 30 минут.

Часовой пояс форума: Asia/Yekaterinburg

Одновременно посетило форум: 86

Сейчас на форуме:
2 Гости

Сейчас смотрят эту страницу:
1 Гости

Лучшие авторы:

Necromag: 110

tehnosyntes: 72

patrul: 61

Pavlodar: 55

nikolaykotikov: 50

Обрыв на АБИ: 37

Статистика пользователей:

Гостей авторов: 2

Участников: 3581

Модераторов: 3

Администраторов: 5

Статистика форума:

Групп: 7

Форумов: 16

Тем: 253

Сообщений: 1038

Новые участники: andreastur, _12, svsasha81, _11, _10, _9

Модераторы:Техподдержка Автобарьер: 16, Техподдержка GSM: 5, Евгений Максимов: 0

Администраторы: Paul1: 0, Техподдержка: 102, Moderator: 8, Техподдержка-Guard3: 44, Евгений Максимов: 0